Connectrix Brocade serie B: l'errore hardware DS-6520B potrebbe causare un evento termico.

Impatto:
Se un DS-6520B ha un guasto hardware, potrebbe comportare un evento termico se lo switch è autorizzato a funzionare, per diversi giorni, nello stato indicato di seguito.
- Lo switch non risponde tramite la porta di gestione.
- Lo switch non è più collegato alla fabric.
- Le VENTOLE non funzionano o funzionano in modo estremamente lento.
- Potenziale fumo che fuoriesce dall'unità.

Ambiente:
Hardware DELL EMC: Connectrix DS-6520B

Software Brocade: Fabric OS 7.x
Software Brocade: Fabric OS 8.x

Problema:
In un caso molto raro, un DS-6520B con guasto hardware potrebbe rimanere acceso.
Tuttavia la CPU e le VENTOLE sono mantenute nello stato RESET (per un errore "short", il LED dello switch sarà color ambra ed entrerà in stato di reset. Per un errore "open", nello switch si verificano problemi nel tempo).