DELL EMC Unity: 短时间内插拔SPA和SPB的管理口连线可能会导致SP自动重启。

大家好,由于Unity的机制与VNX不尽相同,这里给大家简单分享一下其中一个知识点:短时间内插拔SPA和SPB的管理口连线可能会导致SP自动重启。希望能够帮助到大家Unity的管理工作。

 

问题:短时间内插拔SPASPB的管理口网线可能会导致SP自动重启。

 

原因:Unity的管理进程是运行在primary SP上的,举例来说,primary SPSPA,那么若拔下A边的管理网线,则管理进程就无法被访问,管理进程就会failoverSPB那边。在这个时候,若SPB的管理口网线也被拔掉,SPA的线又插回去,有可能使管理进程的切换变得紊乱,最后致使SP重启。

具体原理上是这样的,当一边的管理网线被拔掉,一部分进程可能还没有完全停下来时,这时候线就被重新插回去,那么那些没有完全停下来的进程可能一直再跑(举例来说,进程c4loga),同时一些已经停下来的进程有可能是需要跑在c4loga基础上的进程,那么它们就永远无法运行起来。管理进程紊乱最后就导致了SP的重启。

 

解决方案:管理进程的failoverUnity的设计之一,Unity安装上本身也是要求管理口配置完整并连入管理网络。因此,即使是单边的管理口网线,也请不要随意插拔。

若有更换或插拔管理网线的需要,请先确认primary SP。若需要插拔或更换的线在secondary SP,则可以直接插拔或更换;若是在primary SP,拔掉线后请等待5-10分钟,使管理进程可以完全failover过去后,再进行更换或插线的动作。


谢谢!


文章来源于EMC KB525569。

https://support.emc.com/kb/525569