未解決
この投稿は5年以上前のものです
Community Manager
•
3.1K メッセージ
0
979
McData製Connectrixからのログ取得方法
製品:
McData製のConnectrix (DS-32M、ED-64M等)
説明:
McData製のスイッチから調査のためのログ情報を取得する方法
解決策:
【Connectrix Managerを利用している場合】
Connectirix Manager にて
1. Fabric内に存在する該当スイッチをダブルクリック
2. メニューバーよりMaintenance→Data Collectionを選択
3. 任意の名前(*.zip)を入力して任意のディレクトリ(フォルダ)へログを保存
※Connectrix ManagerよりData Collectionログが取得出来た場合は以下を参照する必要はありません
【Connectrix Managerを利用していない場合、もしくは上記方法でConnectrix Managerからログ取得が出来ない場合】
Webブラウザを利用して該当スイッチにアクセスした後、下記A,B両方のログを取得。
[スイッチファームウェアが7.Xより低い場合]
A. Event Logの取得
1. 左側のメニューより”Monitor”をクリックし、上部メニューより”Log”をクリック
2. 表示されたログをテキストファイルに貼り付けて保存
B. Switch情報の取得
1. 左側のメニューより”Operation”をクリックし、上部メニューより”Maintenance”をクリック
2. Submenuより”Product Info”を選択し、”Product Information”をクッリク
3. ブラウザにテキストファイルが表示されるので、ローカルPCの任意の場所に保存
[スイッチファームウェアが8.Xより高い場合:EMC Connectrix Manager basicを利用の場合]
A. Event Logの取得
1. 画面上よりLogs > Allを選択
2. 新たに開かれた画面より、Text Fileボタンをクリック
3. 表示されたログをローカルPCの任意の場所に保存
B. Switch情報の取得
1. 画面上よりMaintenance > Product Informationを選択
2. 新たに開かれた画面より、Text Fileボタンをクリック
3. 表示されたログをローカルPCの任意の場所に保存
【CLIのみ利用可能な場合】(emc92923)
(以下はWindows端末にてHyperterminalを利用した場合の取得方法です)
1. Hyperterminalを起動
2. Telnet等を利用してスイッチにログイン
3. メニューバーよりTransfer→Capture Textを選択
4. 任意のテキストファイルを選択し、Startを選択
5. 以下a~eのコマンドを実行
a. show eventlog
b. show port status
c. show switch
d. show system
e. show zoning
6. メニューバーよりTransfer→Capture Text→Stopを選択