VNXe3200EMC统一存储部门2014年新推出的一款功能强大、经济实用、面向中小企业的一款存储产品。 这款产品自从上市以来,一直受到用户的好评,产品销量一直上升。 作为EMC该产品一线的技术支持工程师,我很荣幸能够有机会在这里和大家一起探讨使用VNXe3200过程中遇到的一些常见的问题。 今天,我会从最开始的第一步开始介绍, 如何上手,如何配置一款新的VNXe3200设备。 也许很多用户会第一时间想到VNXe3200 Connection Utility 对的,但是在初始化配置的过程中,会不会遇到一些难缠的问题呢? 有没有一些更巧妙的小招呢? 答案是肯定的。 这篇博客就是在这样的需求下,结合本人第一线产品技术支持的经验,向大家介绍如何快速上手初始化配置一台新的VNXe3200存储。

 

1. 使用VNXe 3200 Connection Utiliy


1.1 Connection Utility 介绍

       VNXe Connection Utility是一款简单的,能够帮助客户在初始化时为VNXe设备配置主机名称和管理IP的工具。


1.2 Connection Utility下载和安装

       如果您想为 VNXe 系统管理端口手动分配静态 IP 地址,则必须安装并运行 VNXe Connection Utility VNXe Connection Utility 可为 VNXe 系统分配网络地址。

        如下图1-1,我们可以从support.emc.com 下载VNXe Connection Utility安装程序。

1-1.jpg 1-1 下载VNXe Connection Utility

       说明: 虽然在软件上标注了Windows 32-bit,但是该VNXe Connection Utility支持各种常见的Windows版本。 不过需要特别注意的是该软件只兼容 JAVA 7及其之前的版本。


1.3 Connection Utility 使用

        当在Windows工作机上成功安装好Connection Utility软件。 在选择好软件语言,并进入主界面后,我们会发现Connection Utility有两种方式去配置系统(如下图1-2): 自动发现并配置设备IP和手动通过U盘来配置设备IP 第二方法在我们由于特殊原因不能自动扫描发现设备的情况下特别有用。

1-2.jpg1-2  VNXe Connection Utility 主界面


1.3.1 自动发现

  “自动发现”是我们最常选择的方式。 选择“自动发现”,配置十分方便,Connection Utility会自动扫描出未配置的设备(如图1-3)。 通常,我们会建议客户把Windows工作机上防网墙、杀毒软件全部关掉,否则设备可能会不能正常被扫描出。

1-3.jpg1-3  VNXe Connection Utility 自动扫描设备

   当设备被发现后,我们就可以点击“下一步”,设置主机名称和配置管理IP。 可以选择配置IPv4或者IPv6,如图1-4。 在配置IP之前,我们必须把Windows 工作机上的本地IP设置成和将要设置的管理IP在同一网段。

1-4.jpg 1-4  VNXe Connection Utility 配置主机名和管理IP

   当主机名称和管理IP配置好后,继续点击“下一步”,等待大约10分钟左右,管理IP配置就会成功。 可以在主机上通过ping管理IP来测试。


1.3.2 手动配置

   正常情况下,通过上一节介绍的“自动发现”,我们已经就可以完成主机名称和管理IP配置。 但是,很多时候会由于主机硬件,安全配置,以及网络故障等原因,我们会碰到自动发现不了设备的情况。 这时,我们下面将要介绍的“手动配置”就会起到作用。

1-5.jpg1-5  VNXe Connection Utility手动配置

   “手动配置”和“自动发现”的方式不同,我们不需要扫描出设备,而直接跳到配置主机名称和管理IP的界面(如图1-4)。 设置好相应的信息后,点击“下一步”, 就会到达确认配置信息和保存配置到U盘的步骤(如图1-7)。

1-6.jpg1-6  确认配置信息

1-7.jpg

1-7  保存配置信息到U盘

   接下来,如图1-8,把U盘插到主存储控制器上。 大约过十分钟,尝试访问https://<ip_address> (ip_address就是上一步设的管理IP地址)。

1-8.jpg 1-8  接入U盘


2. 使用VNXe3200 IPMI tool


   通常情况下,使用VNXe Connection Utility 已经足够完成VNXe 3200的初始化IP配置。 但是也会遇到一些特殊情况, 如设备在出厂测试后没有完全恢复初始设置,控制器处于服务模式,或者用户已经配置了管理IP但是始终不能ping通等等。 这些情况下, VNXe Connection Utility 就爱莫能助了,我们就需要选择更强大的 IPMI tool (类似于之前VNXe 第一代的串口连接)。

   本文下面的内容会介绍如何在Windows电脑上使用 IPMI tool 去访问 VNXe3200控制台。 和之前的VNX, 以及VNXe一代产品有所不同的是, VNXe3200使用以太网(Service LAN port)代替以往的串口。


2.1 IPMI tool 介绍

   IPMItool 是一种使用BMC芯片通过以太网连接类似于SSH登录的网络工具。 它支持各种常见的Windows版本。


2.2 IPMI下载和安装

   IPMItool 可以从support.emc.com 上下载到,在产品“VNXe3200”下搜索“IPMI”,如图2-1。

2-1.jpg2-1   下载IPMI tool

    双击安装包,安装软件,建议把软件安装到C:\ipmitool下,如图2-2。

2-2.jpg2-2   下载IPMI tool

   安装好软件后,请到安装路径下,确认下面四个文件被成功安装。

    • Cugcrypto-1.0.0.dll
    • Cyggcc_s_1.dll
    • Cygwin1.dll
    • Cygz.dll

2-3.png2-3   确认IPMI tool 文件2.3 客户端网络配置   接下来需要准备IPMI 连接的网络环境。 首先需要在存储控制后面找到带有“小扳手”图标的Service LAN Port(如图2-4), 并连上网线。2-4.jpg2-4 VNXe3200  Service LAN Port   然后,将装有IPMI tool 的Windows工作机和SPA、SPB的Service LAN Port连到网一个交换机上, 如图2-5。2-5.jpg 2-5  IPMI tool 和 Service LAN Port的连接   VNXe3200存储控制器的BMC接口上默认配有内部私有IP地址: SPA是128.221.1.252, SPB是128.221.1.253。 所以,我们按上图2-5连接好网线后,需要在Windows工作机上配上和128.221.1.*在同一网段的静态IP, 例如: 128.221.1.250 (如图2-6)。  然后就可以在Windows机器分别ping  SPA和SPB的内部IP地址。 如果能ping通, 我们就可以进行IPMI连接登录。2-6.jpg 2-6  配置装有IPMI tool的Windows工作机的静态IP地址2.4 通过IPMItool 访问VNXe控制台   运行Windows CMD并cd 到安装IPMI tool的路径下。 运行如下的连接命令:     ipmitool.exe -I lanplus -C 3 -U console -P <password> -H <host> sol activate   说明:<password>是设备的产品序列号 (Serial Number, SN/Product ID), 在存储控制后的黑色小吊牌上可以查询到。<host>就是BMC上设置的 内部私有IP地址:SPA是128.221.1.252, SPB是128.221.1.253。        输入命令后等几秒钟,我们就可以像以前通过串口一样登录到VNXe 3200, 如图2-7。2-7.jpg   2-7   通过IPMI tool 登录到VNXe32002.5 检查 控制器状态及设置管理IP   通过IPMI tool登录VNXe3200后,我们就可以像串口登录一样来控制这台设备。 运行svc_hep 可以查看用户权限内的所以命令。 下面我们来介绍两条常用的命令: svc_diag 和svc_initial_config这两个命令。2.5.1 svc_diag   通过svc_diag 命令可以查看控制器的状态是在正常模式或服务模式,还有检查是否被设置管理IP以及IP是多少。2-8.jpg 2-8   svc_diag2.5.2 svc_initial_config   当Connection Utility无法使用时,通过svc_initial_config 命令可以设置管理IP及主机名称。svc_initial_config -a -f <name> -n "<IP> <netmask> <gateway>"   例如:svc_initial_config -a -f NewVNXe -n "1.1.1.2 255.255.255.0 1.1.1.1"2-9.jpg2-9 svc_initial_config3.总结   以上就是关于 VNXe3200初始化配置、初步troubleshooting的一些讨论总结。 如果在执行的过程中遇到疑问,请及时联系EMC 800技术支持。 参考资料:

 

 

关于作者:

王彩兴   Ansin Wang   (mailto:  Ansin.Wang@emc.com)

141692_Wang_Ansin_Caixing.jpg

EMC技术支持工程师,2013年初加入EMC VNXe远程支持团队。熟悉VNXe 1 Series和VNXe 2 Series产品架构及功能,对VNXe运维及排错有丰富的经验